Jhac,
>Voçes fazem a minima ideia de pk apareçe a condensação?
Pelo que li do teu post, acho que também ainda não estás lá
Essa de que um peltier reduz a condensação é flagrante....
>O peltier n tem nada a ver, isso so ia diminuir a condencação
>alias pk a agua ia aqueçer e a diferença entre a agua e o ar ia
>ser menor, por isso menos condencação avia.
O problema é que o conceito de peltier envolve, além do lado quente de que falas, um lado frio. E frio o suficiente para, em contacto com o ar, conseguir fazer passar a humidade do ar do estado gasoso para o estado líquido ou sólido (ie, água ou gelo).
Não só a
humidade do ar que entre em contacto com o peltier, mas também aquela que entre em contacto com qualquer superfície (waterblock, CPU, socket, board) que esteja abaixo da temperatura ambiente.
Bem, não é tipo 0.1ºC abaixo da temperatura ambiente, o "a partir de quando começa a condesar" também tem a haver com a humidade relativa. Cá fica a boa velha tabela que já apareceu para aí 1 milhão de vezes:
>A minha solução devido a estar a montar um sistema a temps
>negativas e usar tubos de cobre isolados com isolador que ja
>trazem de origem em caso de condencação a agua fica la e n
>pinga, ou seja no prob.
Para evitar a condensação deves evitar que o ar entre em contacto com as superfícies
frias. Se não houver ar, não há condensação. É por isso que se o isolador dos teus tubos for muito fino, pode ele próprio começar a ganhar condensação do lado de fora.
Além disso, não tem muita piada ficar com um tubo de cobre revestido a água e isolador....
>Tenham atenção a isso, metam-se em coisas que não sabem
>ainda lixam o pc todo, lolix.
Pois é Jhac